Hola
En mayo sustituí en mi estación ESAND2300000023240A (Navas de San Juan-Sierra), la PCE FWS 20 por el nuevo bloque WH69 de Fine Ofsset (Waldbeck Kopernicus), dejando la misma consola anterior y sin tocar la configuración de Weewx version 3.8.0
En principio todo bien, pero analizando la base de datos weewx.sdb compruebo que los valores de precipitación, registrados en los días 5 y 16 de junio que llovió, son siempre alguno de estos,
"0.0118110236220472" , "0.0236220472440945" , “0.0354330708661418” , "0.0472440944881889" , "0.0590551181102362" , "0.0708661417322834" y algún otro más
Estos valores están en pulgadas, y transformados a mm son
0.3 , 0.6 , 0.9 , 1.2 , 1.5 , 1.8
Esto se corresponde con la resolución del pluviómetro de la PCE FWS20, pero el bloque WH69 tiene una resolución de 0.01 pulgadas ó 0,25 mm, por lo que creo que está registrando una precipitación superior a la realmente medida por el pluvio
En el fichero de configuración de weewx.conf no he cambiado nada, por tanto Weewx no se ha podido enterar de que yo he colocado otro modelo de estación, con una resolución del pluvio distinta
Creo que hay algo que modificar en este caso, bien añadiendo en weewx.conf en la sección StdCalibrate una linea con este contenido rain = rain / 0.3 * 0.25
o bien modificando o actualizando el driver “weewx.drivers.fousb”, algo que se escapa a mis conocimientos
O por último, actualizar a una versión más reciente de Weewx que reconozca a estos nuevos bloques de sensores
¿Es acertada mi suposición y en caso positivo adecuada alguna de las soluciones propuestas?
Supongo que no soy el único que pudiese estar afectado
Saludos