Buenos días.
Tras instalar el mes pasado la estación (una WS1080 con la consola clásica), vengo observando que de manera aleatoria se dan picos de presión de > 1100 hPa , los cuales se graban en la base de datos.
A la tercera vez que pasó, modifiqué el apartado de StdQC en weewx.conf: cambié la máxima presión en el apartado "Barometer" de los 32.5 inHg originales a 31 in Hg, pero esta mañana he visto que sigue grabando los datos "malos" en la base de datos de weewx, y por tanto en la plantilla de meteoclimatic sigue apareciendo el pico de presión con la consiguiente desaparición de la estación en el mapa.
Leyendo el manual, creo que la clave está aquí:
In a default configuration, quality control checks are applied to observations from the hardware. They are not applied to derived calculations since the StdWXCalculate service runs after the quality control
Si no me equivoco, el valor "Barometer" deriva del de "Pressure", y lo calcula weewx a partir de la altitud de la estación y la temperatura.
¿Alguna idea? ¿Debería cambiar también el límite superior del campo "Pressure" en el apartado de StdQC de weewx.conf?