Meteoclimatic

Meteoclimatic => Incidencias => Mensaje iniciado por: V. Aupí en 14 de Febrero del 2024, 10:46:07 am

Título: Fallo en datos de humedad relativa ESARA4400000044381A
Publicado por: V. Aupí en 14 de Febrero del 2024, 10:46:07 am
Desde esta mañana hay un problema con los datos de humedad relativa de la estación de Torremocha (Teruel), que son evidentemente erróneos, ya que ha pasado repentinamente de un 97% a valores de 23 y 25%.

No es fallo del sensor, ya que he colocado otro y sigue el mismo problema. Parece fallo de la ISS y estamos comprobando.

Ruego que se deshabiliten los datos de humedad hasta que se solucione. El resto de los valores es correcto.

Saludos
Título: Re:Fallo en datos de humedad relativa ESARA4400000044381A
Publicado por: V. Aupí en 14 de Febrero del 2024, 11:41:36 am
No es necesario que desactiven la humedad. Está solucionado. Parece un error del repetidor, cosa que me sorprende, ya que desactivándolo vuelve a marcar datos correctamente y aumenta la señal de la ISS en contra de lo que debería suceder. He hecho un par de pruebas y cuando activo el repetidor pierde señal y marca humedad erróna. Si lo desactivo, todo en orden, así que mantengo la estación sin repetidor hasta que solucionemos el problema.

Si volviera a fallar la desactivaré yo directamente.

Gracias