Meteoclimatic
Estaciones Meteoclimatic => Incidencias en estaciones => Mensaje iniciado por: Alvaro Hurtado en 06 de Febrero de 2022, 20:16:55
-
Mis datos - Castuera [ ESEXT0600000006420A ]
Buenas tardesel error que tengo es:
06-02-2022 17:19 UTC: Humedad fuera de rango
La estación envía datos de humedad inferiores al 1% o superiores al 100%. Comprobar que estos sean razonables:
- la humedad actual está entre los límites máximos y mínimos del día
- la humedad máxima o mínima mensual y/o anual está dentro de los límites permisibles.
La configuración de Weather Display la tengo bien configurada. Los errores los corrijo manualmente y me sigue dando errores.
-
*VER=DATA3a
*COD=ESEXT0600000006420A
*TK=1644176025
*UPD=06/02/2022 19:33:45 UTC
*TMP=13.6
*HUM=63
*WND=1.1
*AZI=63
*WRUN=41.6
*BAR=1027.2
*HUM=63
*SUN=0
*UVI=0
*DHTM=15.9
*DLTM=7.2
*DHHM=84
*DLHM=53
*DHBR=1028.2
*DLBR=1024.8
*DGST=24.1
*DSUN=0
*DHUV=0
*DPCP=0
*MHTM=18.9
*MLTM=6.1
*MHHM=92
*MLHM=42
*MHBR=1028.6
*MLBR=1021.2
*MGST=18.5
*MSUN=0
*MHUV=0
*MPCP=0
*YHTM=21.7
*YLTM=0
*YHHM=95
*YLHM=0
*YHBR=1034.1
*YLBR=1014.3
*YGST=42.6
*YSUN=0
*YHUV=0
*YPCP=3.6
*AGENT=
*IP=
*ERR=1 < YLHM < 100;DGST > MGST
*EOT*
La plantilla envía humedad mínima anual del 0% y es rechazada por meteoclimatic.
Tendrás que arreglarlo en el programa que genera la plantilla. Además esa estación está desactivada. Tendrás que volverla a activar.
-
Para modificar datos anuales en WD:
http://wiki.meteoclimatic.net/wiki/FAQ_WD#Modificar_datos_anuales