Meteoclimatic

Meteoclimatic => Incidencias => Mensaje iniciado por: cotes4 en 08 de Abril del 2019, 12:33:37 pm

Título: ESPVA0300000003804B
Publicado por: cotes4 en 08 de Abril del 2019, 12:33:37 pm
Hola
La estación envía datos de temperatura inferiores o superiores a los límites permitidos aceptables

En mi consola veo que los datos de temperatura son correctos, al igual q en cúmulos

Alguien me puede ayudar.?

Un saludo
Título: Re:ESPVA0300000003804B
Publicado por: Audit en 08 de Abril del 2019, 13:08:10 pm
*VER=DATA3a
*COD=ESPVA0300000003804B
*TK=
*UPD=08/04/2019 10:34:05 UTC
*TMP=14.4
*HUM=64
*WND=8
*AZI=248
*WRUN=84.7
*BAR=1013.4
*HUM=64
*SUN=357
*UVI=1.8
*DHTM=14.4
*DLTM=11.4
*DHHM=73
*DLHM=54
*DHBR=1015.6
*DLBR=1013.2
*DGST=38.6
*DSUN=0
*DHUV=0
*DPCP=0
*MHTM=20.3
*MLTM=6.2
*MHHM=97
*MLHM=25
*MHBR=1017.3
*MLBR=998.7
*MGST=57.9
*MSUN=0
*MHUV=0
*MPCP=11.2
*YHTM=70.1
*YLTM=-0.7
*YHHM=100
*YLHM=1
*YHBR=1035.3
*YLBR=993.1
*YGST=80.5
*YSUN=0
*YHUV=0
*YPCP=38.4
*AGENT=
*IP=213.0.87.40
*ERR=-30 < YHTM < 55
*EOT*

Es fácil, como ve, su estación está enviando una temperatura máxima anual de 70,1º, por lo que se rechaza la plantilla.

Ese dato lo rellena Cumulus, busca en los records que ahí estará el dato.
Título: Re:ESPVA0300000003804B
Publicado por: cotes4 en 08 de Abril del 2019, 13:15:41 pm
Muchas gracias