Autor Tema: Estación ESCYL2400000024411A - Presión mal calculada  (Leído 67 veces)

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Desconectado spyfly

  • Full Member
  • ***
  • Mensajes: 305
  • Estación: Ponferrada (ESCYL2400000024411A)
Estación ESCYL2400000024411A - Presión mal calculada
« en: 27 de Febrero de 2025, 08:02:49 »
En el día de ayer he recibido un mensaje de que mi cálculo de presión es erróneo. Creo que ya está solucionado.

Creo que ya tengo mi presión ajustada como se indica desde el hilo: https://forum.meteoclimatic.net/index.php/topic,5734.0.html

Con la web https://www.omnicalculator.com/physics/air-pressure-at-altitude introduciendo la altitud real de mi estación (que además es la misma que está en meteoclimatic). La temperatura de 15 grados observo que me ha salido un offset de 60.1 y al introducirlo en la APP de mi estación ecowitt los datos que mi estación ofrece en la web de ecowitt ya se ajustan a los de la web de cálculo.

También he comprobado que el offset de la web meteoclimatic sea 0.



También he comprobado que la plantilla que ofrezco a meteoclimatic está subiendo estos datos corregidos:


Waldbeck Halley: WH65 + WH2650 + WN32P (WH32P) en 868Mhz
Conexión con Home Assistant y CumulusMX
Sensores adicionales: WH40 + WH57 en 868Mhz
Pluviómetro manual homologado CoCoRaHS
https://www.ecowitt.net/home/index?id=219359